JON73УчастникМой вопрос снялся, скрипт Александра Попова заработал https://www.youtube.com/watch?v=RQJqP1iKuG4
в принципе можно теплотехнический расчет делать через аналитические поверхности. единственное он требует доработки в плане нужно проссумировать потери по помещениям и скопировать в марку помещения чтобы теплопотери увидеть на плане,
но как это сделать я непонимаю , есть список аналитических поверхностей с номером помещения и есть список помещений/пространств с этим же номером и нужно проссумировтаь аналитические поверхности по единому номеру помещения и записать эту сумму в системный параметр пространства (проектная отопительная нагрузка) с таким же номером, чтобы можно было сделать марку на плане
https://drive.google.com/open?id=0B_7q52IMQzT_a3FrT0w5M2FUZWs
У вас видимо все стены (внутренние и наружные) сделаны одной стеной, я имею ввиду что вы:
1.) Выполняете расчет потерь непосредственно в файле Архитектуры (т.е. вообще нет линковых стен) ?
2.) У вас все стены (включая внутренние перегородки и наружные) сделаны по принципу одной стены – я имею ввиду нет примыкающих друг к другу стен ?
JON73УчастникУ Саши скрипт всеядный и работает как с линкованными стенами так и с текущими. ;))
Стены разбивать не нужно при создании модели энергетической сам ревит создает все аналитические стены уже разделенными .
а каким образом определяются какие стены являются наружными, а какие внутренними?
JON73УчастникНу так это ревит сам определяет, и записывает в тип аналитической поверхности. Проблемно будет только сделать теплопередачу между двумя внутренними стенами и межэтажными перекрытиями это уже ручная работа будет, а также проблема в нагрузке на инфильтрацию через 1м2 окна или по кратности
JON73УчастникЕсли кто смог бы написать скрипт по копированию суммы теплопотерь из аналитеческих поверхностей в пространства , то я бы с удовольствием посмотрел…
Ревит определяет определяет наружную если
- ) в свойствах этой стены записано что она наружная ( в этом случае за этим нужно следить),
2.) либо для каждой стены проверяются примыкающие помещения , и если таковых 2 и более , то стена является наружной , иначе наружная.
если проверка по второму принципу, то примыкающие друг к другу стены будут наружными (если их две , то площадь стен будет просчитана дважды, три – трижды)
я уже создавал подобную тему на этом форуме…
JON73УчастникОсновные тепловые потери можно считать через наружные стены наружные а внутренние не учитывать сделать чтобы температура соседней стены было такой же при этом суммарный тепловые потери на всё здание целиком не изменится
JON73УчастникЗдравствуйте , во вложенном примере создаются surface на стены, но это виртуальные поверхности, можно ли из них сделать реальные тонкие стены которым можно в дальнейшем дать номер помещения и создать спецификацию стен по номеру помещения? Или сделать спецификацию общую в которую будут входить и стены и окна и двери и сортироваться будут по номеру помещения .
https://drive.google.com/open?id=14RN5j5mV-dfQ0jjI1JakirnOR6bV2dBJ
https://drive.google.com/open?id=1c5cXV_D99jsXVYh0wu3wzzi5nrtPLcKH
https://drive.google.com/open?id=1xbOamo0ZgdkX3rwsKgX7GYYpxM3r3D2c
http://dynamobim.org/forums/topic/always-get-the-outer-faces-of-walls/#post-36520
-